土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷机冷量的选择? 是应该比总冷负荷大还是小?

冷机冷量的选择? 是应该比总冷负荷大还是小?

发布于:2007-02-08 11:40:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一酒店加底商,假如总冷负荷4000KW,那么选用3台螺杆机的话,总冷量应该是多少??? 是乘以一个0.8的同时使用系数还是乘以一个1.1的安全系数??? 还是什么系数都不乘???
另外,有没有一种设计思路是假如坏了一台,两外2台的总冷量要达到4000KW的75%,以保证使用安全.因为一般情况不会设置备用机.

感谢大家的支持和帮助!!!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 张三
    张三 沙发

    你为什么不为你自己的卧室考虑一台1匹的室内机配一台1.5匹的室外机?
    2007-04-28 18:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • tangwule
    tangwule 板凳
    我做毕业设计的时候是先乘以同时使用系数,在乘安全系数
    2007-04-28 17:56:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院综合楼制冷机房螺杆机选用

16000平方米医院综合楼,制冷机容量如何确定?选用2台螺杆机还是1台?

回帖成功

经验值 +10