请教:IT系统的问题

发布于:2007-02-08 09:17:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
昨天在图纸中心里面看了份图纸,在手术室内采用IT系统向手术室内的单相医疗设备供电,电源经过隔离变压器后所有配至医疗设备的导线都只有2条了,请问是不是此时只引出火线及中性线,而设备的外露可导电部分可不可以通过接地端子和手术室内的局部等电位联结箱进行连接,然后等电位联结箱再和建筑物的钢筋进行联结,这样是否满足规范中规定的外露可导电部分君应通过保护线与接地极(或保护接地母线、总接地端子)连接的要求?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    配至医疗设备的导线只有2芯的话,猜测医疗设备就不是I类设备的缘故,应该是II类设备,不存在设备的外露可导电部分;即使有,利用局部等电位来连接也可以
    2007-02-12 12:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    建筑物的钢筋一定是实施了等电位联结了,否则LEB只能和电源的PE线连接.不能在局部等电位中引入两个接地极
    2007-02-12 11:43:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高手请进:手术室的接地

民规14。7。6。3中规定,在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。心脏手术室应属于此范畴之内,同时,手术事内规范中也明确规定要做局部等电位联结,在参照《等电位联结安装》中胸腔手术室局部等电位联结示例时,图中的LEB箱有和建筑物钢筋进行联结。我不明白:IT系统为不接地系统,为什么做局部等电位联结时又要和建筑物的钢筋进行联结呢?请高手予以解答,先谢了!