土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高手请进:手术室的接地

高手请进:手术室的接地

发布于:2007-02-07 16:35:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
民规14。7。6。3中规定,在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。心脏手术室应属于此范畴之内,同时,手术事内规范中也明确规定要做局部等电位联结,在参照《等电位联结安装》中胸腔手术室局部等电位联结示例时,图中的LEB箱有和建筑物钢筋进行联结。我不明白:IT系统为不接地系统,为什么做局部等电位联结时又要和建筑物的钢筋进行联结呢?请高手予以解答,先谢了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • swsjy888
    swsjy888 沙发
    医院手术室的接地问题,常常应能关注,手术室内规范中也明确规定要做局部等电位联结,应该与IT系统没有直接茅盾,IT系统指电源系统通过隔离变压器为手术室供电,但变压器本身的铁芯还是要接地的,只不过是变压器的次级绕组与接地部分无电气上的直接联系
    2007-02-14 18:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    3楼的这篇文章 不能相信 , 我看过王厚余的书--低压电气装置的设计安装和检验,我认为这篇文章的作者没有领会好王厚余老先生的意思.
    参考文献: [1]王厚余.医院电气设计的安全性[J].建筑电气,1993,(4). 至于这个参考文献是怎么讲的要好好查查原件.
    2007-02-12 12:42:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土壤热阻系数问题

电缆穿管埋地敷设时载流量选择需要土壤热阻系数,请问在哪里可以查到土壤热阻系数?土壤湿度和含水率是什么关系?

回帖成功

经验值 +10