正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.72 万条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
电缆穿管埋地敷设时载流量选择需要土壤热阻系数,请问在哪里可以查到土壤热阻系数?土壤湿度和含水率是什么关系?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
swsjy888
沙发
医院手术室的接地问题,常常应能关注,手术室内规范中也明确规定要做局部等电位联结,应该与IT系统没有直接茅盾,IT系统指电源系统通过隔离变压器为手术室供电,但变压器本身的铁芯还是要接地的,只不过是变压器的次级绕组与接地部分无电气上的直接联系
2007-02-14 18:48:14
赞同0
-
ar1118du
板凳
3楼的这篇文章 不能相信 , 我看过王厚余的书--低压电气装置的设计安装和检验,我认为这篇文章的作者没有领会好王厚余老先生的意思.
2007-02-12 12:42:12
赞同0
加载更多回复 举报
参考文献: [1]王厚余.医院电气设计的安全性[J].建筑电气,1993,(4). 至于这个参考文献是怎么讲的要好好查查原件.
回复 举报