本人最近见识到一大堆关于热力膨胀阀(不下10台机,不下3种型号的膨胀阀)问题导致平衡管焊在回气管附近冰冷,经过分析是膨胀阀平衡毛细管直接与膨胀阀前接管相通,只是想不明白为什么会出现这个问题,焊接的时候有很好的冷却措施,厂家说是设计选型导致压力的问题,不知有没有人遇到过相同的问题?还有是不是说知道阀前压力和阀后压力,是不是可以得知制冷剂质量流量?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wangzhou_735
沙发
库温多少?把膨胀阀关小点看看。
2012-09-03 10:05:03
赞同0
-
yang841111wang
板凳
已经解决了,谢谢大家的关心,电磁阀装反了,另外蒸发器拆开里面有冷冻油存在,清理后就好了!!!