土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器不结霜,急急急急急急急死了啊!!!

蒸发器不结霜,急急急急急急急死了啊!!!

发布于:2012-08-24 20:37:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在就是膨胀阀后面结霜,但是蒸发器的进口就是不结霜,蒸发器也不结霜!!!急急急急急急急急急死了啊!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzhou_735
    wangzhou_735 沙发
    库温多少?把膨胀阀关小点看看。
    2012-09-03 10:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • yang841111wang
    已经解决了,谢谢大家的关心,电磁阀装反了,另外蒸发器拆开里面有冷冻油存在,清理后就好了!!!
    2012-09-03 08:50:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于外平衡式热力膨胀阀平衡毛细管问题

本人最近见识到一大堆关于热力膨胀阀(不下10台机,不下3种型号的膨胀阀)问题导致平衡管焊在回气管附近冰冷,经过分析是膨胀阀平衡毛细管直接与膨胀阀前接管相通,只是想不明白为什么会出现这个问题,焊接的时候有很好的冷却措施,厂家说是设计选型导致压力的问题,不知有没有人遇到过相同的问题?还有是不是说知道阀前压力和阀后压力,是不是可以得知制冷剂质量流量?

回帖成功

经验值 +10