如题,地震设防条烈度8°,二组,场地属于不利地段,按抗规4.1.8条规定,取了1.1放大系数,底部商用,上面公寓,现在完全没考虑下面结构布置(因为提出方案不合理,做方案的也不改方案,就是让我们先算,该怎么布就怎么布),剪重比已经达到3.9,结构位移超限,结构参数及结果详见附表,请各位能提什么意见提什么意见
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 3.3542 1.43 1.00 ( 0.99+0.00 ) 0.00
2 2.5730 92.06 0.97 ( 0.00+0.97 ) 0.03
3 2.2248 69.44 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
4 1.0567 0.52 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.6179 90.57 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
6 0.5735 0.01 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
7 0.5402 52.80 0.03 ( 0.01+0.02 ) 0.97

=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
20 1 9530 151.07 144.50 1.05 4800.
9530 3.62 3.34 1.08 1/1326. 17.9% 1.00
19 1 9049 148.08 141.85 1.04 4800.
9049 4.23 3.93 1.07 1/1136. 17.3% 0.91
18 1 8568 144.58 138.70 1.04 4800.
8568 4.92 4.61 1.07 1/ 976. 15.2% 1.06
17 1 8087 140.44 134.91 1.04 4800.
8087 5.63 5.31 1.06 1/ 852. 13.0% 1.12
16 1 7606 135.58 130.41 1.04 4800.
7606 6.33 5.99 1.06 1/ 758. 11.1% 1.08
15 1 7125 129.97 125.18 1.04 4800.
7125 7.01 6.66 1.05 1/ 684. 9.6% 1.05
14 1 6644 123.64 119.23 1.04 4800.
6644 7.66 7.30 1.05 1/ 626. 8.4% 1.02
13 1 6163 116.58 112.57 1.04 4800.
6163 8.28 7.91 1.05 1/ 580. 7.3% 0.99
12 1 5682 108.84 105.23 1.03 4800.
5682 8.86 8.48 1.04 1/ 542. 6.2% 0.97
11 1 5201 100.47 97.25 1.03 4800.
5201 9.39 9.01 1.04 1/ 511. 5.3% 0.95
10 1 4720 91.50 88.69 1.03 4800.
4720 9.86 9.48 1.04 1/ 487. 4.3% 0.93
9 1 4239 82.00 79.59 1.03 4800.
4239 10.27 9.89 1.04 1/ 467. 3.4% 0.92
8 1 3758 72.03 70.01 1.03 4800.
3758 10.59 10.23 1.04 1/ 453. 2.3% 0.90
7 1 3277 61.68 60.04 1.03 4800.
3277 10.81 10.46 1.03 1/ 444. 0.9% 0.88
6 1 2796 51.05 49.77 1.03 4800.
2796 10.88 10.56 1.03 1/ 441. 1.1% 0.86
5 1 2315 40.29 39.34 1.02 4800.
2315 10.73 10.44 1.03 1/ 447. 4.4% 0.84
4 1 1834 29.62 28.97 1.02 4800.
1834 10.24 9.99 1.02 1/ 469. 10.4% 0.79
3 1 1353 19.42 19.03 1.02 4800.
1353 9.15 8.95 1.02 1/ 524. 22.7% 0.72
2 1 872 10.28 10.09 1.02 4800.
872 7.07 6.93 1.02 1/ 679. 54.5% 0.60
1 1 391 3.22 3.16 1.02 4800.
391 3.22 3.16 1.02 1/1492. 99.9% 0.35

X方向最大层间位移角: 1/ 441.(第 6层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.05(第 20层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.08(第 20层第 1塔)

=== 工况 2 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
20 1 9741 122.33 103.32 1.18 4800.
9741 7.06 5.95 1.19 1/ 680. 2.0% 1.00
19 1 9260 115.57 97.66 1.18 4800.
9260 7.21 6.07 1.19 1/ 666. 1.9% 0.79
18 1 8779 108.73 91.92 1.18 4800.
8779 7.35 6.19 1.19 1/ 653. 1.8% 0.86
17 1 8298 101.78 86.10 1.18 4800.
8298 7.48 6.31 1.19 1/ 642. 1.4% 0.87
16 1 7817 94.72 80.18 1.18 4800.
7817 7.58 6.40 1.19 1/ 633. 0.9% 0.86
15 1 7336 87.57 74.18 1.18 4800.
7336 7.65 6.46 1.18 1/ 627. 0.4% 0.85
14 1 6855 80.34 68.10 1.18 4800.
6855 7.68 6.49 1.18 1/ 625. 0.1% 0.85
13 1 6374 73.04 61.97 1.18 4800.
6374 7.67 6.48 1.18 1/ 626. 0.6% 0.84
12 1 5893 65.72 55.80 1.18 4800.
5893 7.62 6.44 1.18 1/ 630. 1.2% 0.83
11 1 5412 58.41 49.63 1.18 4800.
5412 7.52 6.36 1.18 1/ 638. 1.8% 0.82
10 1 4931 51.14 43.50 1.18 4800.
4931 7.37 6.24 1.18 1/ 651. 2.6% 0.81
9 1 4450 43.97 37.43 1.17 4800.
4450 7.17 6.07 1.18 1/ 670. 3.6% 0.80
8 1 3969 36.96 31.49 1.17 4800.
3969 6.89 5.85 1.18 1/ 697. 4.9% 0.78
7 1 3488 30.18 25.74 1.17 4800.
3488 6.53 5.55 1.18 1/ 735. 6.7% 0.76
6 1 3007 23.73 20.25 1.17 4800.
3007 6.07 5.17 1.17 1/ 791. 9.3% 0.74
5 1 2526 17.71 15.12 1.17 4800.
2526 5.48 4.67 1.17 1/ 876. 13.1% 0.71
4 1 2045 12.26 10.47 1.17 4800.
2045 4.73 4.04 1.17 1/1014. 19.2% 0.67
3 1 1564 7.54 6.44 1.17 4800.
1564 3.79 3.24 1.17 1/1265. 30.0% 0.62
2 1 1083 3.76 3.21 1.17 4800.
1083 2.62 2.24 1.17 1/1830. 55.1% 0.53
1 1 602 1.14 0.97 1.17 4800.
602 1.14 0.97 1.17 1/4228. 97.1% 0.33

Y方向最大层间位移角: 1/ 625.(第 14层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.18(第 20层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.19(第 20层第 1塔)
Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

5 1 1619.49 11365.82( 4.19%) ( 4.19%) 469024.84 325.94
4 1 1506.57 11992.05( 4.16%) ( 4.16%) 510841.38 260.75
3 1 1333.50 12521.21( 4.10%) ( 4.10%) 555840.25 195.57
2 1 1040.90 12896.20( 4.00%) ( 4.00%) 603828.19 130.38
1 1 515.43 13061.59( 3.85%) ( 3.85%) 654346.56 65.19
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
**********************************************************************

层号 塔号 框架柱 短肢墙

4 1 X 8.87% 16.81%
Y 6.78% 16.42%
3 1 X 8.71% 16.92%
Y 6.44% 15.68%
2 1 X 8.47% 17.11%
Y 6.07% 14.93%
1 1 X 8.13% 17.32%
Y 5.70% 14.35%


抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 3.20%
这些都还不是在偶然偏心,双向地震作用下的计算结果
现在底层弯矩,剪力墙承担80以上,位移还要控制在1/1000,差太多了


[ 本帖最后由 canghaileyuan 于 2012-8-24 10:34 编辑 ]

底部商用部分.jpg


上部公寓.jpg


结构方案.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 81号先生
    81号先生 沙发
    周期太大了,增加结构的刚度
    2014-05-23 09:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • canghaileyuan
    canghaileyuan 板凳
    恩,是的,这个版主已经给我纠正了,是位移角不满足
    2012-09-10 21:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多