土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】请教个问题?400KW 10KV的高压电机该怎么计算?

【请教】请教个问题?400KW 10KV的高压电机该怎么计算?

发布于:2012-08-24 10:13:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
400KW 10KV的高压电机 额定电流29.8A TV值100v TA 值是10A 能不能算出:他的零序电流值 负序电流值 过流保护值
过负荷值 ? 该怎么计算?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    情况比较复杂......
    2012-09-03 10:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • shideping
    shideping 板凳
    零序电流是用零序电流互感器测出来的,零序电流反映设备、线路对地绝缘情况;负序电流反映的是三相负荷的不平衡度,是根据三相的实际电流计算出来的。零序电流、负序电流都是根据电机实际运行条件有关,跟铭牌上的参数没有关系。过负荷整定值是在额定电流基础上乘以一定的系数(1或者比1适当多一点)。
    2012-09-02 15:42:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压快切装置失效时是否需要闭锁低压备自投

现碰到一个工程,10kV两段工作母线,一段备用10kV母线,每段工作母线下带3个低压工作变压器,备用段带一个低压备用变压器,10kV工作母线与备用母线设置快切装置,每台低压工作变压器与备用变压器均设备自投装置。考虑一种情况。当高压工作母线失电时,此时快切装置启动但是失效,这是相当于高压母线没有切换过去,还是没有电压,此时低压母线也没有电压,同样满足备自投装置启动的条件,这个时候让备自投启动是否合适?

回帖成功

经验值 +10