土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ FFU+AHU系统,AHU的循环风量如何定?
FFU+AHU系统,循环机组AHU表冷量含:新风负荷+室内冷负荷+FFU散热+除湿

全部回答(4 )

  • sb_idri
    根据露点送风初步计算出最小风量,再核对一下换气次数(至少保证5次/h)。
    不过我参观过一个千级的空调系统,AHU风量换气次数是20次/h。
    2009-05-27 00:34:27 来自 PC 评论 举报
  • vincent_nk
    fan filter unit
    air handle unit
    2007-02-08 16:24:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10