土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接线盒短路电流和短路温升计算

接线盒短路电流和短路温升计算

发布于:2012-08-24 09:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高人,如果高压电动机在接线盒内的接线端子处短路,短路电机如何计算?短路时盒内的温升和压力又该如何计算?
如果我假定接线盒能承受的短路电流是80kA(峰值)/30kA(均方根值),持续时间是0.5s,那么此时该如何计算盒内的温升和压力?
电机接线盒防护等级为IP55/IP56.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • psshw2
    psshw2 沙发
    谢谢!是接线盒设计
    故障电流我只按30kA(rms)/80kA(peak)考虑,时间为0.5 s,问题是,只有这个要求的话,如何计算短路时产生的热量?
    因此我想知道关于电弧压降的计算方法.
    我本人只是搞电机的,对开关柜设计方面的东西不太懂,因此特来请教
    2012-09-12 08:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    看楼上说的,好象是接线盒设计?

    就按接线盒规格(额定电流)的20倍为故障电流(发热),在0.5秒内切断故障电流计算吧,尽尽是个人想法,是否有问题,则请查相关规范。
    2012-09-10 10:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6KV,450KWith高压电机的电源截面的选择

现在一台6kV,450kW的高压电机配电,其电缆截面我选的是ZR-YJV-8.5/10-3*70的电缆,但审图的说要核算所选电缆的动稳定和热稳定,看70的电缆是否满足要求,还说我厂对高压电机的要求是最低用95的电缆。请问一下各位高人,像对高压电机配电,电缆选择问题,除了考虑其电流外,还应考虑些什么因素?像我选 的这个截面的电缆能否满足此台电机的要求?

回帖成功

经验值 +10