0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
6KV,450KWith高压电机的电源截面的选择现在一台6kV,450kW的高压电机配电,其电缆截面我选的是ZR-YJV-8.5/10-3*70的电缆,但审图的说要核算所选电缆的动稳定和热稳定,看70的电缆是否满足要求,还说我厂对高压电机的要求是最低用95的电缆。请问一下各位高人,像对高压电机配电,电缆选择问题,除了考虑其电流外,还应考虑些什么因素?像我选 的这个截面的电缆能否满足此台电机的要求?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句故障电流我只按30kA(rms)/80kA(peak)考虑,时间为0.5 s,问题是,只有这个要求的话,如何计算短路时产生的热量?
因此我想知道关于电弧压降的计算方法.
我本人只是搞电机的,对开关柜设计方面的东西不太懂,因此特来请教
回复 举报
就按接线盒规格(额定电流)的20倍为故障电流(发热),在0.5秒内切断故障电流计算吧,尽尽是个人想法,是否有问题,则请查相关规范。
回复 举报