土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV,450KWith高压电机的电源截面的选择

6KV,450KWith高压电机的电源截面的选择

发布于:2012-08-24 09:11:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在一台6kV,450kW的高压电机配电,其电缆截面我选的是ZR-YJV-8.5/10-3*70的电缆,但审图的说要核算所选电缆的动稳定和热稳定,看70的电缆是否满足要求,还说我厂对高压电机的要求是最低用95的电缆。
请问一下各位高人,像对高压电机配电,电缆选择问题,除了考虑其电流外,还应考虑些什么因素?
像我选 的这个截面的电缆能否满足此台电机的要求?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaorenwu8918
    xiaorenwu8918 沙发
    高压电缆要校验热稳定性。
    2012-08-24 14:35:24

    回复 举报
    赞同0
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 板凳
    支持区管,我们也是这样做的
    2012-08-24 14:19:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地故障的计算

根据GB50055-2011,第2.3.1条规定:交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。此条为强条,请问该如何验算所设的保护开关是否满足接地故障要求?最好能举例说明!不胜感激!

回帖成功

经验值 +10