土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙\当土墙\地下水池的竖向钢筋,水平钢筋??

剪力墙\当土墙\地下水池的竖向钢筋,水平钢筋??

发布于:2007-02-07 11:36:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙的竖向钢筋放在水平筋内侧,而当土墙和地下水池的竖向钢筋放在水平筋外侧。
它们的竖向钢筋不都是主受力钢筋吗?为什么位置放的不一样呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pierro
    pierro 沙发
    http://www.tstmr.com/tmr/dispbbs.asp?boardID=18&ID=189&page=1
    这是关于地下室外墙的钢筋摆放问题的讨论,说得很全面
    2007-02-14 08:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • ferrari2005
    ferrari2005 板凳
    ????怎么没人小弟阿?
    2007-02-13 11:14:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柱内两节点的建模讨论

A、B梁中距750mm,同时搭在一根450x1250的柱上,也就是说柱内两节点。采用了两种方法来建模:第一种方法是,将柱子定义在其中一个节点上,垂直于两节点连线的梁一根梁A跟柱子同一个节点,一个梁B在另一个节点(也在柱内的节点)。在SAT-8中的“特殊构件补充定义”中可以看到,如果梁的全截面落在柱截面范围内的话,程序默认为刚性梁,无须特别定义,同时刚性梁的配筋也不会输出。另一种方法就是,在两个节点上分别布置两个450x450的柱子,两柱子中间用一根短梁连接,并人为将该梁定义为刚性梁,梁A、B的布置同方法一。

回帖成功

经验值 +10