土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 系统总风量按防烟分区风量的两倍计算所带来的问题

系统总风量按防烟分区风量的两倍计算所带来的问题

发布于:2007-02-06 21:16:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
先引用两条大家都很熟悉的规范:
<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045—95 (2005年修订版)
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算.
8.4.8 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。
我们知道,一般来讲一个防烟分区的面积在100~500平方米之间,按照以上前两条规范给出的计算方法每个防烟分区的排烟量在6000~30000之间,如果排烟系统兼顾地下室,这个数值的下限更是有可能低至3000(50平方米面积),一般,我们设计人员的设计步骤都是这样的:先根据面积算好各个防烟分区的排烟量再根据一个系统中最大防烟分区的面积x120m3/h再乘一定的漏风系数(一般是1.2)选择风机,这样风机的风量一般在7200~500x120x1.2=72000之间.
按照以上第三条规范规定,假如一个相对较小的防烟分区发生火灾,而不幸的是这个防烟分区所在的机械排烟系统中又存在较大的防烟分区,那么这个较小的防烟分区的排烟口和排烟支管的风速都将大大超过原设计值(风口不大于10米,风管不大于20米),我们曾经计算过,如果按这个要求让风口排烟的话实际风机的压头可能要求在几千帕左右,但事实这是不可能的,因为根本没有这样的排烟风机:).
我们分析要解决这个问题可能有两个途径:
1 要求一个排烟系统中的每个防烟分区的面积大致接近,这一条对于象办公楼 旅馆等比较中规中矩的建筑来说比较容易达到.但对于象医院这样房间功能繁多,房间面积相差可能很大的建筑物来说,让建筑专业做到这一条简直是不可能的.退一步讲,即便每个防烟分区的面积都一样,那么某个防烟分区着火时实际到达这个防烟分区的风量和风速也是当初计算时的两倍,很容易就超出了规范的规定值,所以建议如果规范确实是想控制风速小于10m/s或20m/s的话那么应该明确告知设计人员风管和风口的速度应考虑风机的风量为单个防烟分区风量的两倍以上所带来的后果。但现在不大好执行之处在于不清楚规范编制人员是不是想把风速控制在20m/s(风口)或40m/s风管以内.:)上海市《建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2006)没有两倍的说法,从这个角度看我觉得似乎更合理.
2 把小的防烟分区中的排烟量和风口 风管的尺寸统一到同一系统中较大的防烟分区的对应参数上来,这一方法理论上可以通过,但实际上,在当前建筑梁底净高越来越底,各专业管线越来越复杂的情况下,将排烟风管向大的看齐(30000排烟量的风管尺寸在1000x400以上)是不现实的.特别是在排烟风管最爱去的走道更是不可能.

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • cao_huabin
    cao_huabin 沙发

    对的,事实上,你引号里面的那句话就是很明确的回答啊。
    2007-03-10 11:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • xx_416
    xx_416 板凳

    谢谢楼主!


    顶!

    请教楼主个问题:知道面积算每个防烟分区的排烟量,是按“每个防烟分区的排烟量接防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算”来计算吗?
    2007-02-28 14:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于高层建筑加压送风风压不均的疑惑

求助各位学长,我的一个工程是30层高,在30层楼顶设了一台屋顶风机通过竖井风道向下面各层送风,每层在楼梯间设一个加压送风口,当验收时一测压力,从18层以下都符合设计要求,可18层以上就是太高,请问各位学长和朋友这是什么原因?该怎样才能处理这种情况?

回帖成功

经验值 +10