求助关于高层建筑加压送风风压不均的疑惑
求助关于高层建筑加压送风风压不均的疑惑
求助各位学长,我的一个工程是30层高,在30层楼顶设了一台屋顶风机通过竖井风道向下面各层送风,每层在楼梯间设一个加压送风口,当验收时一测压力,从18层以下都符合设计要求,可18层以上就是太高,请问各位学长和朋友这是什么原因?该怎样才能处理这种情况?
发布于
2007-02-06 10:10:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
niefenghebaihe
现在正压送风百叶都可以设置调节阀的,可以调节流量
2007-02-08 16:01:08
来自 PC
评论
举报
twming_2002
谢谢大家的帮助回答,现在是正压送风口和风机已经安装完毕,风道是混凝土预制的,把送风口的调节阀都调节了,可还是没有完全解决问题:
2007-02-08 14:08:08
来自 PC
评论
举报