我们单位变电所有一条35KV外输线路,有一次35kv母线母联断路器被保护装置跳闸,临时查找原因没有结果,线路上又带有重要负荷,所以5分钟内进行合闸送电遥时,控合闸失败.最后只好手动合闸!为什么在这个时候遥控合闸会出现合闸失败呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lmdyq
沙发
按复位键后立即起动约10多秒后又自动停止是电工到微机保护装置处按复位键后微机保护装置有输出高压开关的合闸信号给高压真空开关,约10多秒后又有跳闸信号发出到高压真空开关的分闸信号;跳闸原因可能是PLC发出的;再后来发现综合保护器与DCS的通讯很慢,也未查出是什么原因,图纸一下子也不好整理来传上去.
2007-02-07 19:37:07
赞同0
-
eezyz
板凳
个人感觉是西门子PLC和综合保护器的配合问题,综合保护器跳闸应该同时给西门子PLC发故障信号,以便西门子PLC判断故障,发停机令。