土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教达人!保护跳闸后,遥控合闸无法成功!why?

请教达人!保护跳闸后,遥控合闸无法成功!why?

发布于:2007-02-06 11:52:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们单位变电所有一条35KV外输线路,有一次35kv母线母联断路器被保护装置跳闸,临时查找原因没有结果,线路上又带有重要负荷,所以5分钟内进行合闸送电遥时,控合闸失败.最后只好手动合闸!为什么在这个时候遥控合闸会出现合闸失败呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • binzi0017
    binzi0017 沙发
    原因有几点:1.看看动作保护的类型,有没有返回?2.保护装置复归没有3.遥控回路有没有问题?4.开关的合闸回路有没有问题?
    2007-02-23 15:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • simontracy
    simontracy 板凳
    thank you
    2007-02-22 01:07:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低周减载保护的一个问题

低周减载保护取自PT二次,当PT二次断线时低周减载将误动作切除相应负荷,怎么防止呢?