我们单位兴建了一个110KV的变电所,在外输10KV线路上加装了1/1的干式隔离变压器,但用户提出有了隔离变就会使小电流接地选线装置在10KV线路接的故障时无法工作判别故障线路.特请教原因在哪里?以及解决办法!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
dep500n
沙发
对于低周,我们要分清是什么原因造成的。一、系统中有功不足,造成的频率下降,二、系统中,存在故障。对于第二点低周减载装置应该要加以识别,对于微机保护,可以方便地采集DF/FT,DU/DT等电气变化率加以闭锁。对于楼主的问题,其实PT断线,肯定会有一个电压的突变,而这个突变无论是不是由PT断线造成的,低周减载装置都应该闭锁,因为这是有第二点原因造成的。
2007-02-10 13:20:10
赞同0
-
cdc_002
板凳
用微机保护好了。
2007-02-09 19:05:09
赞同0