低周减载保护的一个问题

发布于:2007-02-05 21:29:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
低周减载保护取自PT二次,当PT二次断线时低周减载将误动作切除相应负荷,怎么防止呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dep500n
    dep500n 沙发
    对于低周,我们要分清是什么原因造成的。一、系统中有功不足,造成的频率下降,二、系统中,存在故障。对于第二点低周减载装置应该要加以识别,对于微机保护,可以方便地采集DF/FT,DU/DT等电气变化率加以闭锁。对于楼主的问题,其实PT断线,肯定会有一个电压的突变,而这个突变无论是不是由PT断线造成的,低周减载装置都应该闭锁,因为这是有第二点原因造成的。
    2007-02-10 13:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • cdc_002
    cdc_002 板凳
    用微机保护好了。
    2007-02-09 19:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教隔离变对小电流选线装置的影响!

我们单位兴建了一个110KV的变电所,在外输10KV线路上加装了1/1的干式隔离变压器,但用户提出有了隔离变就会使小电流接地选线装置在10KV线路接的故障时无法工作判别故障线路.特请教原因在哪里?以及解决办法!谢谢