土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:是否考虑内凹屋顶对探测器的影响?

讨论:是否考虑内凹屋顶对探测器的影响?

发布于:2012-08-23 11:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
屋顶平面简图如图所示,在屋顶平面上,由于装修造型,黄色框内标高3.3米,红色框内标高3米,圆圈为探测器的保护半径,线两个平面高差为300,还需要考虑对探测器的影响吗??按规范梁孔48平方的,探测器只能保护一个,那斜杠区域,探测器能不能保护到??

首先我谈一下个人理解,我认为对应内凹型的这种,不需要考虑,因为这个高差与梁对探测器的影响是不同的,梁是突出顶棚平面而对烟气有阻碍的作用,但是现在是内凹,对烟气没有阻碍作用,斜杠区域内的烟气照样可以顺利的被探测器探测到。

QQ截图20100823110914.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wtao1990219
    wtao1990219 沙发
    个人认为可以按照梁高为400的井字梁考虑,然后参照火灾自动报警规范8.1.5.2和附录B考虑。
    2012-08-28 09:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhfl1988
    zhfl1988 板凳
    不是吧,有那么难看懂吗?圆圈是探测器的保护半径,这是一个屋顶,由于装修造型,红色方框的顶标高3.4米,周围也就是黄色方框的顶标高是3米。
    2012-08-24 14:58:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

易特流4.0蛟龙焊机维修,急求高手指点

工地上有一台易特流4.0蛟龙手提式直流焊机,前段时间不知道什么原因某天用的时候突然就不能起弧了,联系厂家时让我返厂处理,那样太麻烦就想自己修修看,但是现在感觉疑问很多不知道从哪里下手,急求高手指点,在此先谢过了。故障现象:焊接无法起弧,散热风扇运转正常现场检测:用万用表先后测量:1、空载输出;2、380V进线电源整流输出直流电压;3、逆变输出交流电压检测结果:1、无空载输出电压;2、直流电压为530V左右;3、逆变输出交流电压为56V左右

回帖成功

经验值 +10