土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 易特流4.0蛟龙焊机维修,急求高手指点

易特流4.0蛟龙焊机维修,急求高手指点

发布于:2012-08-23 11:00:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地上有一台易特流4.0蛟龙手提式直流焊机,前段时间不知道什么原因某天用的时候突然就不能起弧了,联系厂家时让我返厂处理,那样太麻烦就想自己修修看,但是现在感觉疑问很多不知道从哪里下手,急求高手指点,在此先谢过了。
故障现象:焊接无法起弧,散热风扇运转正常
现场检测:用万用表先后测量:1、空载输出;2、380V进线电源整流输出直流电压;3、逆变输出交流电压
检测结果:1、无空载输出电压;2、直流电压为530V左右;3、逆变输出交流电压为56V左右
个人分析:直流电压是正常的,输入电源整流桥应该没有问题;有逆变输出,那么IGBT也应该没有烧;但是没有输出,难道是输出变压器后面的二次整流有问题?另外由六个MUR3060PT管子组成的整流电路实在没看懂,还请高人指点迷津
最后上两张照片,请各位高人指点,再次拜谢

2012-08-21_09-16-50_218.jpg


2012-08-19_09-05-25_218.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hiker_li
    hiker_li 沙发
    感谢,之前就是怀疑这六个管子有问题,现在重新买了六个,只能是换上试试看了
    另外我感觉逆变输出的电压还是有点低,按理说输出变压器属于降压变压器,一次侧电压应该比较高才对
    2012-08-23 18:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    这六只快恢复型双二极管MUR3060PT其中必有损坏者,焊下来腿用万用表逐个测一下。
    2012-08-23 12:45:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性点接地电阻问题

请问各位专家变压器二次侧(10kV)采用中性点低电阻接地,变压器中性点接地电阻(200A)一般安装在什么位置比较好? 变压器室?高压配电室?还是室外用栅栏围起来?

回帖成功

经验值 +10