设计满液式机组蒸发温度、冷凝温度如何确定
设计满液式机组蒸发温度、冷凝温度如何确定
我刚做满液机组,不知道冷量计算时如确定蒸发温度和冷凝温度,请指教。
发布于
2012-08-23 11:06:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
adingkgb
简单地说,就是根据冷冻水温要求,减去你所选的蒸发器的传热温差,就是制冷剂的蒸发饱和温度
根据冷却水温条件(这个是和冷却塔选取有关的,一般冷却水温度取32-37或30-35),加上你所选用的冷凝器的传热温差,就是制冷剂的冷凝饱和温度
注意,以上是温度的大致确定,不是热量的计算