双管制和四管制系统有什么特点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhg33
    zhg33 沙发
    有恒温恒湿的地方用
    2007-02-06 13:04:06

    回复 举报
    赞同0
  • zjl_sjz
    zjl_sjz 板凳
    对任一空调末端装置——非独立式空调器,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统。
    对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组用于供冷水,另一组用于供热水,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。采用四管制的空调机的换热器,一般有冷热两组盘管。
    四管制系统初投资高,但若采用利用建筑物内部热源的热泵提供热量时,运行很经济;并且容易满足不同房间的空调要求(如有些房间要求供冷,而另一些房间要求供热等)。舒适性要求很高的建筑物可采用四管制系统,一般建筑物宜采用双管制系统。