土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于路灯电缆的问题

关于路灯电缆的问题

发布于:2012-08-23 09:12:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本人首次接触市政路灯,以前是做水的,不要喷我,寻求大家帮助,先谢过大家了。
情况说明:1)由同一配电箱馈出2路4*16电缆,共28盏灯,每回路14盏灯。
2)初步怀疑遭过雷击,路灯内16A保险部分爆炸,前段时间连续下雨4天,闪电较多。
3)晴天一根电缆各相对零绝缘电阻0.5兆欧(电缆一),相对地1兆欧;另一根电缆绿对零绝缘电阻0.5兆
欧,红对零绝缘电阻5兆欧,黄对零绝缘电阻10兆欧(电缆二)线对地2.5兆欧左右。
4)电缆二:红相电流42A,黄相电流6A,绿相电流8A。
5)配电箱上级总空开32A,红相侧发热(在箱变内),配电箱进线开关25A。
6)路灯开灯后7~10分钟配电箱分回路空开不跳闸(带漏保,4P),配电箱内总进线开关不跳闸(3P),
进线零线与配电箱内零排直接连接;但是箱变内上级总开关直接跳闸。
7)电缆一:A相5盏灯,B相5盏灯,C相4盏灯;
电缆二:A相5盏灯,B相4盏灯,C相5盏灯。

问题:1)绝缘是不是不合格了?
2)电缆二是否有单项短路或接地的可能?
3)为什么二级,三级空开不跳闸反而是一级空开跳闸?
4)如果电缆存在问题怎么能简单的判断电缆损坏点的大概位置(能确定到两灯之间即可)?

再次谢谢大家了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nanhu006
    nanhu006 沙发
    一般的绝缘要20兆以上,要不然漏电就会跳。
    2012-08-27 16:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • shanyizhao
    shanyizhao 板凳
    今天去检查了一下,初步确认为穿刺线夹进水导致电缆绝缘下降。
    2012-08-23 12:22:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家。无功功率自动补偿器坏了。怎么修

真诚请教各位师傅。本单位有一套低压电容自动补偿装置。前几天巡查时发现人民电器得自动补偿器没有显示不工作了.检修得知一个电容切换接触器和电压保险管烧毁。全部更换后上闸工作。下午再去巡查时发现补偿器又不工作。同时发现那个电容切换器也有一路有烧焦得痕迹。保险管烧断。于是推下那个烧焦得切换器接触器开关。换上保险管重新启动自动补偿控制器。问题来了。只见控制器显示“f”字样.十路循环二极管指示灯有8路常亮。但是接触器没有跳动。也就是说控制器没有作用了。也没有办法调试。开机就始终在这个状态。 。请问大家是什么原因,该如何检修?小弟第一次接触不懂。望大家指教一二。谢谢。

回帖成功

经验值 +10