发布于:2007-02-05 18:51:05
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
请教大家个问题:
有个工程采用多联机空调,但是有4个5平米的小房子也需要空调
但是多联机的室内机最小的也要2.2kw的供冷量,
这样的话这么小的房间也配一台室内机是不是在设备上是种让费呀
而且该室内机长期在30%负荷率以下工作
不知道能否定作小容量室内机
假如两个房间共用一个室内机的话又存在使用一个房间时
两个房间同时空调的问题,造成能量浪费。
而且室内机的回风是在一个房间形成的
造成一个房间正压一个房间负压!
如何解决此问题呢?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句拖风口
回复 举报
如果是比较要紧的,无需多想给一个22机.
不太重要的话,就加大旁边房间的内机容量,在出风口开个150直径的侧风口,用150直径的铝箔夹筋软管(带保温)送入该放间,中间可加装一个电动风阀控制.当然还要开至少同径的回风管到旁边内机的回风箱内或回风口附近.
回复 举报