土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工程类别划分问题

工程类别划分问题

发布于:2007-02-05 09:55:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
全国统一定额中有关工程类别划分:
1、1000KVA以上变配电设备安装为一类;1000KVA以下为二类;
2、属于本类工程各种设备的配管电气安装和调试等分别划为一类或二类;
请高手解答!!!!我是安徽的。
  • wx223401
    wx223401 沙发
    我如你一样,也是有同样的困惑。供电部门是老虎不给钱不合闸,他们的解释是总容量大于1000KVA即为一类。我们是单台,可任你说破嘴,他们也不听。唉叹!安徽定额规则,不明解。下面是别市的,看你有没办法,同老虎较量。
    给你一个深圳市建设局关于印发《深圳市建设工程类别划分标准》的通知
    建筑安装工程类别划分
       (一)变配电设备安装工程
       一类:(1)系统电压≥35kV、单台容量≥1000kVA且总容量≥5000kVA;
       (2)系统电压≥35kV、总容量≥8000kVA;
       (3)系统电压10kV、总容量≥10000kVA。
       二类:(1)系统电压≥35kV、单台容量<1000kVA且总容量<8000kVA;
       (2)系统电压10kV、总容量≥5000kVA。
       三类:(1)系统电压10kV、总容量<5000kVA;
       (2)系统电压≤1kV。
       (二)送配电线路安装工程
       一类:(1)架空线路、系统电压≥35kV、单回长度≥3000m;
       (2)架空线路、系统电压10kV、单回长度≥5000m。
       二类:(1)架空线路、系统电压≥35kV、单回长度<3000m;
       (2)架空线路、系统电压10kV、单回长度<5000m;
       (3)电缆线路、系统电压≥35kV、长度≥5000m;
       (4)电缆线路、系统电压10kV、长度≥8000m。
       三类:(1)电缆线路、系统电压≥35kV、长度<5000m;
       (2)电缆线路、系统电压10kV、长度<8000m;
       (3)电缆线路、系统电压≤1kV。
       (三)电梯安装工程
       一类:电扶梯和运行速度在1.0m/s及以上电梯分部安装工程;
       二类:一类工程以外的电梯、小型杂物电梯分部安装工程。


    2007-12-13 16:53:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 464 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问大家两个问题

1、大家算管道工程量一般用什么软件? 2管道错综复杂,金属结构眼花缭乱,不知道大家是怎么计算工程量的?按设计院提供的材料汇总表?按现场实际量取计算?按甲方提供的签证单?还是其他?

回帖成功

经验值 +10