23m仓库报警设计问题

发布于:2012-08-22 10:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有23m高单层厂房做自动报警,考虑层高较高,故考虑采用红外光束感烟探测器,但看火灾自动报警系统设计规范,发现其8.2.1条有标注 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1m,距地高度不宜超过20m。单对于我这个23m高的厂房只能满足其中一点,那该如何设置比较合理,是否还有其他的报警方式可以实现,请高手指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhu000306
    zhu000306 沙发
    只能用红外光束感烟,规范说不宜 你的厂房23超过20m,应该可以通过审核,不行找消防大队打电话问下说下情况
    2012-08-23 13:51:23

    回复 举报
    赞同0
  • liushibo422
    liushibo422 板凳
    你的两个条件都是“宜”字!所以你再看看
    2012-08-22 13:43:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。