发布于:2012-08-22 10:14:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人首次接触市政路灯,以前是做水的,不要喷我,寻求大家帮助,先谢过大家了。
情况说明:1)由同一配电箱馈出2路4*16电缆,共28盏灯,每回路14盏灯。
2)初步怀疑遭过雷击,路灯内16A保险部分爆炸,前段时间连续下雨4天,闪电较多。
3)晴天一根电缆各相对零绝缘电阻0.5兆欧(电缆一),相对地1兆欧;另一根电缆绿对零绝缘电阻0.5兆
欧,红对零绝缘电阻5兆欧,黄对零绝缘电阻10兆欧(电缆二)线对地2.5兆欧左右。
4)电缆二:红相电流42A,黄相电流6A,绿相电流8A。
5)配电箱上级总空开32A,红相侧发热(在箱变内),配电箱进线开关25A。
6)路灯开灯后7~10分钟配电箱分回路空开不跳闸(带漏保,4P),配电箱内总进线开关不跳闸(3P),
进线零线与配电箱内零排直接连接;但是箱变内上级总开关直接跳闸。
7)电缆一:A相5盏灯,B相5盏灯,C相4盏灯;
电缆二:A相5盏灯,B相4盏灯,C相5盏灯。
问题:1)绝缘是不是不合格了?
2)电缆二是否有单项短路或接地的可能?
3)为什么二级,三级空开不跳闸反而是一级空开跳闸?
4)如果电缆存在问题怎么能简单的判断电缆损坏点的大概位置(能确定到两灯之间即可)?
再次谢谢大家了。
[
本帖最后由 shanyizhao 于 2012-8-22 10:41 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳额都没人回答啊,难道是我的问题真的太简单?
[ 本帖最后由 shanyizhao 于 2012-8-22 22:07 编辑 ]
回复 举报