土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计规范3.3.5条

建筑给排水设计规范3.3.5条

发布于:2012-08-21 21:40:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水设计规范3.3.5条
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPA。
2 静水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。

那么我们高层分区的时候到底是根据45米还是35米呢,求解???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ooxll
    ooxll 沙发
    都可以。只不过按照第一条分区的话,一般下面几层都达不到第二条的要求,需要再减压。
    2012-09-23 10:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • yming123
    yming123 板凳
    我的理解:
    1、分区应按照3.3.5.1条执行,
    2、在各个分区内,当静水压力>0.35Mpa的入户管(配水横管),设减压或调压设施;
    2012-09-20 15:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅