土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求高人指点,可以在二层商铺顶部吊管出去吗?见图

求高人指点,可以在二层商铺顶部吊管出去吗?见图

发布于:2012-08-21 17:59:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
tt.jpg
这是二层的商铺,非常大的一个商业区2万多平米,商铺非常多,住宅区下来的管太多了如果直通到地下室在吊管出去的话首层二层商铺的管是非常多的,甲方非常不满意。。要求这样改,从二层商铺顶吊管,如图。。。。我知道如果这个二层是个商场而且没有吊顶的话是可以这样设计的。但是,如果这是商铺要吊顶的话,能这样设计吗??求高人指点迷津,谢谢了。。

tt.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yssdhnmd
    yssdhnmd 沙发
    都去撸管吧!孩子们
    2012-08-28 11:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • xsljg
    xsljg 板凳
    做是能做,但应考虑几点:
    1、排水横干管的管径及坡度应计算确定;
    2、应考虑排水横干管的最低点是否满足商铺最低净高的要求;
    3、根据上部住宅的高度选择合适的管材。
    2012-08-24 09:00:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多