土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库通风排烟,讨论

车库通风排烟,讨论

发布于:2007-02-04 00:35:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在一般车库的通风和排烟共用一套系统,大家讨论一下其控制,及风量、风机、风口如何确定。
还有水泵房。变配电房通风是否可以和车库通风共用。储油间风机一定要用防爆风机吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • libin3104
    libin3104 沙发
    通风技术讨论群90914787,欢迎精英加入
    2009-09-12 15:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • hun2006
    hun2006 板凳
    车库排风与排烟合用排风机和送风机,风量根据防烟分区调整,目的是让排烟量与排风量满足双速风机的要求,这样就能合用风机,送风量作为补风量也能满足规范要求;风机房外排风管与排烟管分设,分支处在排风管初设70c防火阀,火灾时关闭排风管,打开排烟口,送风管共用。
    2009-05-27 23:55:27

    回复 举报
    赞同0