柴油发电机机房按消除余热计算风量,进风温度为夏季通风温度,那么机房允许温度一般是多少?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    5度一般是基于人员直接操作的发电机房,在机组不运转时室内温度的下限
    2007-02-06 13:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳


    我在技术措施上找的:5-35度。可以等于5、35度!!!
    2007-02-06 13:49:06