土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔距办公室只有7m

冷却塔距办公室只有7m

发布于:2007-02-03 11:38:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却塔放在裙房顶上,距办公室只有7m,厂家给出的噪声值是69分贝。这样会不会太吵?69分贝是什么样的感觉?怎么处理?请教

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhaoqi
    huangzhaoqi 沙发
    69分贝?多大的塔啊,这么高的噪音。69分贝真的很吵啊,特别是冷却塔的噪音,人听着很烦燥啊。冷却塔噪音改造是要专业技术的,要不然噪音小了散热又不够啊。
    2007-09-29 10:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • yin_0927
    yin_0927 板凳
    1.如果是圆塔或方型逆流塔的话可以加消音毯.2.在冷却塔风机上部加导风胴
    钱多的话可改造.换传动系统,把风机、电机全换掉。风叶换宽叶的,电机换转速慢点的。
    本人专业做冷却水塔,另代售金日、良机水塔配件。有需要加QQ:81860413 EMAIL:yin_0927@163.com
    2007-08-14 23:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多