土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 符合GMP要求纯化水管路及储罐的消毒

符合GMP要求纯化水管路及储罐的消毒

发布于:2007-02-02 23:19:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我公司接了一个医疗器械的项目,客户要做GMP认证和CE认证,设计管路及储罐的消毒采用臭氧消毒,
但是,设计采用臭氧混合腔,可是因为客户的管道仅为19mm的管路,咨询了半天没有臭氧混合腔。
后考虑采用气液混合泵,可是咨询了半天做卫生级泵的厂商,没有做气液混合泵。
而普通的PVDF射流器因为是螺纹连接,也没有办法用到纯化水管道上
郁闷啊,请各位有经验的大侠支个招或者提供点相关供应商信息

另外,如果有详细的纯化水管道施工规范,如死角、仰角、6D之类乱七八遭的东东,搞的头大啊
相关资料请发到: ansonxu@163.com

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • stifone
    stifone 沙发
    感觉你的情况和我的一个客户非常相似,气液混合泵是有的。
    虽然现在臭氧越来越多的应用于纯化水系统,但是国产臭氧设备几乎都没有专门的相关设计,而且如果采用空气源制备臭氧还会引发电导率上升等新的问题。
    我认为国产臭氧系统包括部分进口的非专业领域的臭氧设备,都不能在理论上经受考验。但是另一个问题是,能够完全符合各种标准,在理论上有无懈可击,这样的设备太贵了!

    国内的臭氧设备没有行业标准,是目前影响臭氧应用的制约因素之一。国外倒是能够查到相关文献。
    2007-02-09 10:31:09

    回复 举报
    赞同0
  • wsyc1313
    wsyc1313 板凳
    http://co.163.com/neteaseivp/office/index.jsp?way=1
    可以问问斑竹!!!
    2007-02-06 10:23:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关线路板废水回用的讨论

哦在珠三角,经常遇到线路板厂废水要做回用的,出水要求达到当地自来水标准,有谁有或做过这方面的回用资料?

回帖成功

经验值 +10