土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑结构的几个问题?

关于建筑结构的几个问题?

发布于:2007-02-02 22:51:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、楼板筋、负筋伸入梁内距离是怎么确定的?
2、负筋接头面积百分率到底是指单边接头面积百分率即同一种受力区,还是指整个截面的接头面积百分率?
最好说出依据。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    1,看混凝土设计规范10.1.6条及10.1.7条。很详细。
    2,参考9.4.3条,应该是说单边的受力筋。
    2007-02-27 12:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • dtaqb
    dtaqb 板凳
    我的这个贴子这么久了还是没有回答呀,是不是因为太简单了?自己顶一下吧!
    2007-02-26 10:32:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩端阻力特征值与极限端阻力标准值的换算

对于桩基础的侧阻值和端阻值,我们采用了现行行业标准《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的阻值表,并将极限侧阻、端阻力标准值除以2后变换为侧阻、端阻力特征值。 将极限侧阻、端阻力标准值除以2后变换为侧阻、端阻力特征值的根据有二:一是桩基础承载力特征值实际上就是容许值,现行标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002在试验方法要点中明确规定,将静载荷试验得到的单桩竖向极限承载力除以2为单桩竖向承载力特征值,而桩基础技术规范给出的阻值表应该和静载荷试验结果是相吻合的,将桩基础规范中的极限侧阻、极限端阻力除以2的安全系数作为桩的侧阻力、端阻力特征值是合理的,其差异应该是某一根桩的试验结果和在大量试验结果基础上进行统计分析后给出的经验值之间的差异;二是根据现行桩基础技术规范和地基基础设计规范,将桩基础极限承载力标准值和桩基础承载力特征值进行换算,换算结果也是比较接近的。

回帖成功

经验值 +10