土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷库系统中冷风机采用顺流热气除霜和逆流热气除霜的对比探讨

冷库系统中冷风机采用顺流热气除霜和逆流热气除霜的对比探讨

发布于:2012-08-20 16:17:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷库系统中冷风机采用热气冲霜时,既可以采用顺流式热气除霜,又可采用逆流式热气除霜,两者各有什么优缺点,在选择热气除霜时,该选择哪一种除霜方式比较合适?请高手给予一些见解!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1463540216940
    路过,学习一下
    2016-07-08 09:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • hgdhgdhgd123
    hgdhgdhgd123 板凳
    无论顺流还是逆流都要首先保证冲霜排液能顺畅彻底的排出 一般冲霜的回路都是上进下出