大家讨论下关于隔离柜的额定电流该打多少?

发布于:2012-08-20 13:59:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
假如一列开关柜,进线为1250A ,互感器为600A,其中有台分段隔离柜的额定电流该打多少A.隔离车为1250A, 母排载流量为1250A 是打600A呢还是1250A

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 通通
    通通 沙发
    1250A,按主母线额定电流
    2012-08-28 22:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • 通通
    通通 板凳
    1250A,按主母线额定电流
    2012-08-28 22:28:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压柜回路电阻数值

请教大家个问题,高压柜出厂要做回路电阻测试,每相的回路电阻都要测试,一般要求不大于100μΩ,请教下,在哪个标准里有,比如630A,1250A,1600A,2000A等各种电流规格的标准回路电阻值是多少,谢谢告知