最近设计一水电站,选用一台主变为SF9-25000/35,不知道怎么确定35kV变压器中性点怎么接地问题和是否装设避雷器。1、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下经消弧线圈接地, 什么情况下不接地?? 2、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下装设中性点避雷器,什么情况下不装??请各位大师指导!!!在下先谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如是Y/Y0-12 35/0.4KV的则在低压侧接地。
如是Y/D11 35/6KV的则两侧均不接地。
回复 举报