急切请教变压器中性点问题???

发布于:2007-02-01 09:32:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近设计一水电站,选用一台主变为SF9-25000/35,不知道怎么确定35kV变压器中性点怎么接地问题和是否装设避雷器。

1、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下经消弧线圈接地, 什么情况下不接地??
2、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下装设中性点避雷器,什么情况下不装??

请各位大师指导!!!在下先谢了。
  • hdsh01
    hdsh01 沙发
    1.单相故障电流大于10A(20~63kV网)时应经消弧线圈接地
    2.当变压器中性点可能断开运行,且变压器中性点绝缘不是按线电压设计,应装避雷器
    2007-02-01 21:28:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 404 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变压器问题

一台560kVA[10kV]变压器重新绕线后装回试压发现发热得很厉害.不知有哪方面原因.请高手指点.在此感谢了