大家帮忙看一下:一次回风是否太少了.谢谢了!一 洁 净 手 术 室,体 积 96m3,换 气 次 数 30ACH,最 小 新 风 量 600(m3/h).室 外 空 气 干 球 温 度35.1(℃),室 外空 气 湿 球 温 度 28.1(℃).室 内 设 定 空 气 温 度 24(℃). 室 内 空 气 相 对 湿 度 0.55(%) , 采 用 二 次 回 风 空 气 处 理 方 式.计 算 结 果:一 次 回 风 量 0.0555 (Kg/s),二 次 回 风 量 0.6817 (Kg/s),总 送 风 量 0.9230 (Kg/s),一 次 回 风 量 只 占 总 风 量 的 6%,如 此 小 的 一 次 回 风,请 问 能 实 现 吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
baby19840907
沙发
2007-05-21 16:59:21
赞同0
-
xiechuan666
板凳
降低温度指的是室内温度,提高温度是指加湿前的温度,是这样理解的吗,哪位大侠能指点一下?
2007-05-21 10:21:21
赞同0
加载更多按你的说法,新风的参数不同,MAU所处理到的状态点也不同,是这样吗?如果是这样的话那很难控制啊,比如下雨天和晴天湿度相差很大,有可能会处理不到所需的状态点
是不是这样的:不论新风参数怎么变化,MAU都会通过调整自身表冷器的流量等来使其所处理到的状态点保持不变。
不过这是我的空想,不知道实际上是怎么样的。哪位好心人可以告诉我下啊?