土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大家帮忙看一下:一次回风是否太少了.谢谢了!

大家帮忙看一下:一次回风是否太少了.谢谢了!

发布于:2007-01-31 20:43:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一 洁 净 手 术 室,体 积 96m3,换 气 次 数 30ACH,最 小 新 风 量 600(m3/h).室 外 空 气 干 球 温 度35.1(℃),室 外空 气 湿 球 温 度 28.1(℃).室 内 设 定 空 气 温 度 24(℃). 室 内 空 气 相 对 湿 度 0.55(%) , 采 用 二 次 回 风 空 气 处 理 方 式.计 算 结 果:一 次 回 风 量 0.0555 (Kg/s),二 次 回 风 量 0.6817 (Kg/s),总 送 风 量 0.9230 (Kg/s),一 次 回 风 量 只 占 总 风 量 的 6%,如 此 小 的 一 次 回 风,请 问 能 实 现 吗?



全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaol79
    zhaol79 沙发
    二次回风不好调,,回风是新风的40-60%好点,,北方地区
    2009-02-25 12:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • 真如居士
    真如居士 板凳
    能不能在建立室内环境的时候用一次回风再热,等到稳态建立以后跳转成二次回风呢?
    2009-02-24 15:18:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块