非专业人员自己安装壁挂炉+暖气片,遇到问题,请教

发布于:2012-08-17 20:52:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
想说说我自己的方案:家中装修已经完成多年,想安装采暖系统,确定采用壁挂炉+暖气片的形式,走明管

安装过程及遇到的问题

壁挂炉:阿里斯顿逸系列18KW

散热片因为定做,所以还没有到货。

壁挂炉到货后,我想先把用壁挂炉洗澡,我就把家中原来的燃气热水器拆拉,装上壁挂炉。生活热水出入口就接上原来的管路,壁挂路上供暖的出入口我就直接用一根50CM的管子对接起来。

接着,我犯了一个错误,把膨胀想里面的气体通过上面的阀门全放拉。

接着,我打开生活用水阀门,再打开注水阀门,水充满后,我发现问题拉,冷态下面的压力都有2.5bar,此时,我还知道前面已经不该放膨胀箱里面的气,我又去顶了一下膨胀箱上面的阀门,这个时候压力降到1.4bar啦,把供暖旋钮关闭,开机,结果机器点火后运行拉大约5s,报错,故障代码表示的意思是:循环水量过小。如是,我和卖家电话联系,告诉我不该放膨胀箱的气,没有办法,我又取下机器,放完水,用气泵将膨胀箱的气压打到1bar(膨胀箱上面写拉原始气压是1bar),因为时间已晚,我打完气后就没有再试拉。

现在,我想问,我用管子直接把供暖的出入口对接起来,为什么会出现循环水量少的错误呢??想不明白。因为,我就得将来我把暖气片都转好以后,每个暖气片上面也会装上两个阀门,到拉夏季,会把阀门都关上,这和我现在把直接把管子对接上应该是一回事呀。

我自己第一次DIY装这个东西,有什么不对的地方,想请大家指点一下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    控制认为短路,为保护水泵当然停机
    2014-05-17 09:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    但水阻为零,控制当然认为短路
    2014-05-17 09:07:17

    回复 举报
    赞同0