土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 非专业人员自己安装壁挂炉+暖气片,遇到问题,请教

非专业人员自己安装壁挂炉+暖气片,遇到问题,请教

发布于:2012-08-17 20:52:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
想说说我自己的方案:家中装修已经完成多年,想安装采暖系统,确定采用壁挂炉+暖气片的形式,走明管

安装过程及遇到的问题

壁挂炉:阿里斯顿逸系列18KW

散热片因为定做,所以还没有到货。

壁挂炉到货后,我想先把用壁挂炉洗澡,我就把家中原来的燃气热水器拆拉,装上壁挂炉。生活热水出入口就接上原来的管路,壁挂路上供暖的出入口我就直接用一根50CM的管子对接起来。

接着,我犯了一个错误,把膨胀想里面的气体通过上面的阀门全放拉。

接着,我打开生活用水阀门,再打开注水阀门,水充满后,我发现问题拉,冷态下面的压力都有2.5bar,此时,我还知道前面已经不该放膨胀箱里面的气,我又去顶了一下膨胀箱上面的阀门,这个时候压力降到1.4bar啦,把供暖旋钮关闭,开机,结果机器点火后运行拉大约5s,报错,故障代码表示的意思是:循环水量过小。如是,我和卖家电话联系,告诉我不该放膨胀箱的气,没有办法,我又取下机器,放完水,用气泵将膨胀箱的气压打到1bar(膨胀箱上面写拉原始气压是1bar),因为时间已晚,我打完气后就没有再试拉。

现在,我想问,我用管子直接把供暖的出入口对接起来,为什么会出现循环水量少的错误呢??想不明白。因为,我就得将来我把暖气片都转好以后,每个暖气片上面也会装上两个阀门,到拉夏季,会把阀门都关上,这和我现在把直接把管子对接上应该是一回事呀。

我自己第一次DIY装这个东西,有什么不对的地方,想请大家指点一下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    控制认为短路,为保护水泵当然停机
    2014-05-17 09:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    但水阻为零,控制当然认为短路
    2014-05-17 09:07:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阻力系数在散热器恒温阀选型中的重要性

我在调研中就发现不少因 [url=http://www.20c.com.cn/]散热器温控阀[/url] 设计、安装错误带来的问题。我就看过设计时没考虑阻力系数问题,出现用户入住到后,客厅的散热器就没热过,完全依赖于某房间达到温度后关闭,使循环水有足够的压力到达最后端这种情况,为什么温控阀的局部阻力系数起到这么大的作用呢?我们来分析一下: 局部阻力系数是指流体流经设备及管道附件所产生的局部阻力与相应动压的比值,用于计算流体受局部阻力作用时的能量损失。

回帖成功

经验值 +10