帮我看一下电缆选型是否正确请大家看下面这幅图1,控制风机盘管的开关柜AP2,图上所有开关的型号(电流)均为开关厂家所配,进开关总电缆YJV及分支导线BV都是厂家配置的。经我查看发现以下问题,需要网友们帮助解答: 1、AP2柜控制九台风机盘管,所有风盘总功率为6.3KW,为何总开关却配100A的,如图所示(3-100/100)? 2、我利用浩辰截面计算软件,输入总功率6.3,需要系数及功率因数各为0.8,选择三相五线制,空气中敷设(因为走桥架),工作温度30度,计算结果见图2。可见载流量为38A,截面为4平方,按照规范放大1.5倍,则总电缆截面应为6平方,但是厂家配的总进线电缆却为YJV-3*35+2*16,个人觉得太大了,他为什么这么选?那么正确的截面究竟为多少?