土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我看一下电缆选型是否正确

帮我看一下电缆选型是否正确

发布于:2007-01-31 17:13:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家看下面这幅图1,控制风机盘管的开关柜AP2,图上所有开关的型号(电流)均为开关厂家所配,进开关总电缆YJV及分支导线BV都是厂家配置的。经我查看发现以下问题,需要网友们帮助解答:
1、AP2柜控制九台风机盘管,所有风盘总功率为6.3KW,为何总开关却配100A的,如图所示(3-100/100)?
2、我利用浩辰截面计算软件,输入总功率6.3,需要系数及功率因数各为0.8,选择三相五线制,空气中敷设(因为走桥架),工作温度30度,计算结果见图2。可见载流量为38A,截面为4平方,按照规范放大1.5倍,则总电缆截面应为6平方,但是厂家配的总进线电缆却为YJV-3*35+2*16,个人觉得太大了,他为什么这么选?那么正确的截面究竟为多少?
3、从图1可以看出,单个风机盘管的功率非常小,最大的为0.93,最小的为0.38KW,但是分支开关均为16A的,我觉得还是有点大,那么正确的应为多少合适?

以上问题很令我困惑,请网友们帮助,领导催的紧,可是小弟我对电目前不是很熟悉,请大家帮忙呀。感谢。

1170207574703.JPG

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • jnlqp
    jnlqp 沙发
    说的听轻松。
    2007-03-06 17:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • xuke854
    xuke854 板凳


    这是某电子厂房的办公室图纸,使用风机盘管制冷,电缆走桥架。负荷将来不会增容,因为办公室的数量已确定,不会再增加,所以请这位朋友帮我校核一下电缆选型究竟以多大为宜。请指教。
    2007-02-05 09:37:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层住宅单元配电箱处要加浪涌保护器吗?

多层住宅单元配电箱处要加浪涌保护器吗?规范没有规定必须要加吧?

回帖成功

经验值 +10