发布于:2012-08-17 10:58:17
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
最近接手一工程,面积约65000平米,其中办公楼15000平米,商业楼50000平米(家具广场)。选用螺杆机制冷量1895kW三台,
制冷量1737KW一台,总冷量7422KW(甲方要求冷量)。冬季使用燃气锅炉取暖。没有做过这么大的工程,请各位指教。
大机冷水流量325.9m3/h、冷却水量391.4KW。 小机冷水流量298.7m3/h、冷却水量359.7KW。
问题:1、冷冻水泵选用一对一,水泵出口与主机冷水进口一对一连接,每台主机冷水出口分别与分水器连接,共用总回水管(水泵并联后与集水器连接),这样的话总回水管得用DN500
2、冷却水泵也是一对一,水泵出口与主机冷却进口一对一连接,主机冷却出口汇至一总管接冷却塔(4台冷却塔),4台冷却塔出水汇至一总管在接水泵
不知道这样做可行?要有更好的请赐教!多谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句1、各水泵的吸入端直接接集水器,这样管路是不是太多?可不可以水泵吸入端并联后接一根总回水管接至集水器
2、冷却塔进水管的阀门控制需要与主机启动台数一致 是不是就是冷却水泵开启之前对应的冷却塔进水阀门应该先打开
那如果冷却塔进水管的阀门控制与主机启动台数不一致了 或是全部塔的阀门都开了 会出现什么问题