土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防管道的计算

关于室外消防管道的计算

发布于:2012-08-16 21:19:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?
我是这样考虑的:
一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):
(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。
(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室内外消防总用水量来考虑,当然,很多地方的消防局都不允许采用这种供水方式了。这两种情况,室外消防管径的计算都应该按室内外消防总用水量来考虑。

二、对于多层建筑,也应分两方面来考虑:第一是设置水泵接合器的情况,此种情况应该按(一)来进行考虑;第二,不用设置水泵接合器的建筑,室外消防管道只按室外消防用水量进行计算就可以了。

当然,以上分析都是基于室内外消防管网分开设置的情况,(多层建筑室内不加压时一般都跟室外共用一套管网),对于室内外消防共用管网以及消防与生活共用管网的情况,也应该具体问题具体分析了。

因为看了很多人对于室外消防管径的计算都只按照室外消防用水量来计算,因此而说一说我的几点看法,有不妥之处,还请大家不吝赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rebary
    rebary 沙发
    怎么没人给意见。。。。
    2012-08-19 23:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • suonlm
    suonlm 板凳
    说来说去 就是 水泵接合器和室外消火栓 同时存在 或者是没有水泵接合器 只有室外消火栓时的情况 室外消防用水怎么定的问题。同意楼主的
    2012-08-18 15:51:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:自喷系统加压这样设计行吗

自喷系统,自喷泵压力选的1.6MPa,把高区的报警阀抬到楼上设置,满足报警阀后压力1.2MPa的要求,低区采用减压阀减压,阀后压力1.1MPa,这样行吗,自喷系统低区减压阀后的压力只要小于1.2MPa就可以了吧

回帖成功

经验值 +10