请教:自喷系统加压这样设计行吗
请教:自喷系统加压这样设计行吗
自喷系统,自喷泵压力选的1.6MPa,把高区的报警阀抬到楼上设置,满足报警阀后压力1.2MPa的要求,低区采用减压阀减压,阀后压力1.1MPa,这样行吗,自喷系统低区减压阀后的压力只要小于1.2MPa就可以了吧
发布于
2012-08-16 19:02:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zp_ks
可以把报警抬至上几层,注意排水措施
2012-09-25 10:06:25
来自 PC
评论
举报
lingqiuzhang1985
还要保证配水干管的出水压力不宜超过0.40MPa
2012-09-03 14:51:03
来自 PC
评论
举报