发布于:2007-01-30 13:42:30
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
最近做一个物流基地,共6个物流仓库,最大的建筑面积12000平方,檐口高10米,坡屋顶,屋脊最高处(不考虑气楼)14.5m。按照喷规应采用雨淋系统,或者采用早期抑制快速反应喷头。因雨淋系统是开式系统,本人趋向于选用早期抑制快速反应喷头,有几个问题想请教大家:1、报警阀组控制的喷头数多少为宜?2、报警阀组是不是和普通闭式系统一样?3、根据国标图集04S206《自动喷水灭火与水喷雾灭火设施安装》中喷头特性,最小接管管径为DN50,那么末端试水装置是不是还用DN25?4、管径如何确定?5、稳压泵和气压罐如何选择?6、屋面有采光板,太阳会照射到喷头,喷头动作温度取多少?是否要遮挡喷头以防误报误喷?7、该系统造价如何?选用大空间灭火装置是否可行?是否能节省投资?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句1、普通报警阀的个数(800个)。
2、采用普通报警阀,但是由于系统流量较大,一般在90~100L/S,故可以考虑在起始端两个150的报警阀并联设置。
3、既然最小接管管径为DN50,那最小管径应为DN50。
4、喷头温度按照正常采用,可以加设集热罩(喷头可以适当下调高度)。
5、用消防水炮也可以吧。
回复 举报
回复 举报