土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷器在10KV变电所中要保护什么

避雷器在10KV变电所中要保护什么

发布于:2007-01-30 13:06:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《在工业与民用配电设计手册》中,第二章 供配电系统53页表2-20 10/0。4KV 变电所高压接线常用方案中,对于室内变电所与露天变电所中架空引入线避雷器的设置位置有什么讲究?为什么有的避雷器要保护隔离开关等电气设备,而有的却不用保护隔离开关等电气设备。谢谢指教!
  • xiaoyaoke882006
    没有听说,要保护的对象应该是隔离刀下面的重要设备.比如说10kv支路上的PT 
    2007-01-30 13:28:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助PT断线的原因。急急急

我这边有两路进线,各有两只电压互感器,运行时微机上显示PT断线,我查了一下,容心都正常,保险也没有烧,就是AC电压160。AB 90左右,BC也是90左右,对地量电压,B相0,AC相都有电压,请问大家这是怎么回事,电压的二次线也正常,是否能判断就是电压互感器是坏了。谢谢

回帖成功

经验值 +10