土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助PT断线的原因。急急急
我这边有两路进线,各有两只电压互感器,运行时微机上显示PT断线,我查了一下,容心都正常,保险也没有烧,就是AC电压160。AB 90左右,BC也是90左右,对地量电压,B相0,AC相都有电压,请问大家这是怎么回事,电压的二次线也正常,是否能判断就是电压互感器是坏了。谢谢

全部回答(4 )

  • lhjun150212
    不错,肯定是B相有接地情况。
    2007-02-18 11:18:18 来自 PC 评论 举报
  • chym0822
    B相接地,建议把接地断开摇测绝缘。有问题再联系我:chym0822@163.com
    2007-02-16 23:00:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10