求助PT断线的原因。急急急
求助PT断线的原因。急急急
我这边有两路进线,各有两只电压互感器,运行时微机上显示PT断线,我查了一下,容心都正常,保险也没有烧,就是AC电压160。AB 90左右,BC也是90左右,对地量电压,B相0,AC相都有电压,请问大家这是怎么回事,电压的二次线也正常,是否能判断就是电压互感器是坏了。谢谢
发布于
2007-01-30 11:50:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lhjun150212
不错,肯定是B相有接地情况。
2007-02-18 11:18:18
来自 PC
评论
举报
chym0822
B相接地,建议把接地断开摇测绝缘。有问题再联系我:chym0822@163.com
2007-02-16 23:00:16
来自 PC
评论
举报