电缆敷设问题

发布于:2007-01-29 23:01:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在情况是1250A的进线开关从户外进线,已预埋好4根150钢管,采用4x(YJV4x240)的多芯电缆并联进户.
现在存在问题是一根钢管不能穿过所有的相线和N线(工业与民用配电设计手册有规定是同一供电回路所有的相线和N线应穿在同一根管上),请问是不是存在窝流的情况才不允许这不做(民规上有规定严禁单芯电缆穿钢管),请问窝流是怎么计算(小弟菜鸟),还有如果我敷设在两根钢管会产生什么后果

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cccjzt
    cccjzt 沙发
    你使用的不是单芯电缆啊,不会出现涡流的。
    2008-08-21 22:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • longmy
    longmy 板凳
    你用的电缆,怎么存在窝流?