土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 手册上关于电焊机配电的问题

手册上关于电焊机配电的问题

发布于:2007-01-29 23:01:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工民用配电设计手册3版
P745 表12-64中 BX1-500 600型的电焊机 断路器整定电流为125A 为何不选160A额定电流的断路器 而选择250A 的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    BX1-500是早已淘汰的交流单相电焊机,30年前我用60A胶盖闸刀,内接45A铅锡保险丝。
    如果现在还有人用,接63A断路器足够了。
    2009-05-16 06:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • hanxiaoqiuyu
    hanxiaoqiuyu 板凳
    电焊机的KX好像是等于2吧
    2009-05-15 17:27:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,一个问题

请问电气化铁路的供电线路是什么制式的?是不是TN-C系统的?

回帖成功

经验值 +10