阅读下一篇
对多规有点不明白,希望参加探讨新《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:8.3.1.4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。其中前都规定超过5层或体积大于10000立米才设室内消火栓,但后者是体积小于5000立方米且室室内没有生产生活用水可不设室内消火栓.但是如果我大于了5000且有生产生活用水但又没有超过5层体积没超一万的按哪条来做呢,按前可不设,按后却要设?哪位仁兄能解答,本以为编了新规会有改进,这条和老规范一样,没动.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板一旦某些部门有了权力,慢慢的他们也就开始走样变形。。。。。。
回复 举报
回复 举报