新《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:
8.3.1.4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
其中前都规定超过5层或体积大于10000立米才设室内消火栓,但后者是体积小于5000立方米且室室内没有生产生活用水可不设室内消火栓.但是如果我大于了5000且有生产生活用水但又没有超过5层体积没超一万的按哪条来做呢,按前可不设,按后却要设?哪位仁兄能解答,本以为编了新规会有改进,这条和老规范一样,没动.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发


    8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
    1.建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)

    你讲的设置8.3.4不需设置的条件内。如果体积大于500立方,小于10000立方,按8.3.1第一条就需设置。
    啥看你的贴子就这么费劲呢?能不能讲清楚点?用语准确点行不行?什么500立方?
    2007-01-30 17:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • fangsir671010
    fangsir671010 板凳

    有些在。山顶上建一丙类库房(体积小于5000立方),库房内没有生产和生活用水。就在圈内了。

    8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
    1.建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库)

    你讲的设置8.3.4不需设置的条件内。如果体积大于500立方,小于10000立方,按8.3.1第一条就需设置。
    2007-01-30 17:34:30

    回复 举报
    赞同0